Bonsoir,
je t'ai demandé de l'aide, tu m'as donné des pistes, il est évident que les tests sont faits avec tes suggestions.
Il y a deux jours, j'ai fait un reinstall de libpri et du dahdi en partant d'asteriskNow...
Finalement c'était une histoire de cable. Car ça fonctionne. Un type avait mis des cables croisés!!!n'importe quoi!!!! bref.
Il subsite un petit problème : quand j'appelle de l'extérieur, le 1er appel fais monter la channel à "Up Active" et ce n'est qu'au deuxièeme que ça sonne!!
tissou
-
Il manque /etc/dahdi/system.conf
De ce que je vois, voici mon avis :
- tentez en remplaçant "bri_cpe_ptmp
" par "bri_cpe" seulement (pas en multi-points), mais avant, tentez avec les modifications suivantes, puis à nouveau après modif en point-à -point ;
- dans le contexte "from-pstn" remplacez vos lignes "s" (pour des lignes analogiques, ça) par le patern "_XXX." pour la période des essais. Vous remplacerez par vos SDA exactes (4 ou 9 ou 11 chiffres selon équipement opérateur) ;
- dans le contexte "from-internal", remplacez l'instruction de "Dial" par "Dial(DAHDI/g1/${EXTEN})" pour la période des essais.
Cordialement,
Francois
-
j'ai fais des tests et le résultat est le suivant :
...
== Using SIP VRTP CoS mark 6
-- Executing [0688XXXXXX@from-internal:1] Dial("SIP/2100-00000001", "DAHDI/g1/0688XXXXXX") in new stack
== Everyone is busy/congested at this time (1:0/0/1)
-- Executing [0688XXXXXX@from-internal:2] Hangup("SIP/2100-00000001", "") in new stack
== Spawn extension (from-internal, 0688XXXXXX, 2) exited non-zero on 'SIP/2100-00000001'
-- Executing [h@from-internal:1] Macro("SIP/2100-00000001", "hangupcall") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("SIP/2100-00000001", "1?skiprg") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,4)
-- Executing [s@macro-hangupcall:4] GotoIf("SIP/2100-00000001", "1?skipblkvm") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,7)
-- Executing [s@macro-hangupcall:7] GotoIf("SIP/2100-00000001", "1?theend") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,9)
-- Executing [s@macro-hangupcall:9] Hangup("SIP/2100-00000001", "") in new stack
== Spawn extension (macro-hangupcall, s, 9) exited non-zero on 'SIP/2100-00000001' in macro 'hangupcall'
== Spawn extension (from-internal, h, 1) exited non-zero on 'SIP/2100-00000001'
== Using SIP RTP TOS bits 184
== Using SIP RTP CoS mark 5
== Using SIP VRTP TOS bits 136
....
et juste avant j'ai fais un : pri show spans
localhost*CLI> localhost*CLI> pri show spans
localhost*CLI> PRI span 1/0: Provisioned, In Alarm, Down, Active
localhost*CLI> PRI span 2/0: Provisioned, In Alarm, Down, Active
localhost*CLI> PRI span 3/0: Provisioned, In Alarm, Down, Active
localhost*CLI> PRI span 4/0: Provisioned, In Alarm, Down, Active
tissou
-
Bonsoir,
Un port de la B410P est rouge clignotant si rien n'y est branché ou si pas synchronisé avec le correspondant ou hors communication si le flux est coupé entre deux appels.
Il passe au vert fixe pendant une communication ou si le flux n'est pas interrompu entre deux.
Cordialement,
Francois
-
Donc, c'est normal que les leds soient vertes fixe dans cette configuration (NT,TE).Pourtant ça doit dépendre des lignes T0 qui doivent être TE ,NT,non?
-
bonsoir,
voila, j'ai ma B410P configurée en TE mode (les 4 ports). Tout se passe bien jusqu'au "pri show spans" et là j 'ai :
PRI span 1/0: Provisioned, In Alarm, Down, Active
PRI span 2/0: Provisioned, In Alarm, Down, Active
PRI span 3/0: Provisioned, In Alarm, Down, Active
PRI span 4/0: Provisioned, In Alarm, Down, Active
alors que j'ai 2 lignes T0 branchées sur le port 1 et 2.
Une idée?
Merci
-
Question bête : avez-vous pensé faire un test de réception et d'émission d'appel sur ces lignes ???
-
Bonsoir,
Ma question est venue après quelques tests dans les deux sens mais sans succés. Dans le sens transmission dans la CLI j'ai "all circuits are busy etc...etc..." .par contre, pour les appels rentrants rien dans la CLI. Un temoin vert sur la TNR qui clignote en permance se fige lors d'un appel rentrant.
Donc, je reviens à ma question précedente, avant d'attaquer les différents scripts du dialplan, je voulais juste savoir si sur le plan hardware tout était corrects.
tissou
Règles de messages
- Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
- Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
- Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
- Vous ne pouvez pas modifier vos messages
-
Règles du forum